Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
https://salzburg.orf.at/stories/3292453/
Der Bericht gibt leider nicht viel her. Scheinbar stand die Schönleitenbahn für 1,5h wegen einem Stromausfall still, dann wurde mit dem Notantrieb leergefahren.
War jemand vor Ort? Warum lässt man die Fahrgäste da 1,5h sitzen, bevor man auf Diesel umstellt…
Der Bericht gibt leider nicht viel her. Scheinbar stand die Schönleitenbahn für 1,5h wegen einem Stromausfall still, dann wurde mit dem Notantrieb leergefahren.
War jemand vor Ort? Warum lässt man die Fahrgäste da 1,5h sitzen, bevor man auf Diesel umstellt…
- LOL
- Großer Müggelberg (115m)
- Beiträge: 355
- Registriert: 07.02.2019 - 00:41
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Hat sich bedankt: 235 Mal
- Danksagung erhalten: 285 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Interessant. Ich bin gestern noch kurz vor 15:30 mit dem Schönleiten hinauf gefahren. Da habe ich aber noch nix von einem Stromausfall gemerkt. Aber dann um 16 Uhr in Leogang kam es mir komisch vor, als da die Tore der Asitzbahn Bergstation schon geschlossen waren. Und weil ich später noch bei der Schmiede eingekehrt bin, waren die gerade dabei die Asitzbahn mit Notantrieb leer zu fahren. Das hat locker 1,5h gedauert. Die Steinbergbahn nebenan lief aber problemlos.
- Seilbahnjunkie
- Cho Oyu (8201m)
- Beiträge: 8282
- Registriert: 11.07.2004 - 12:45
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Innsbruck
- Hat sich bedankt: 759 Mal
- Danksagung erhalten: 842 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Mir ist schon klar, dass der Notantrieb wesentlich weniger leistungsfähig ist und man damit nur langsam fahren kann, aber 1,5 h? Natürlich fährt die Bahn regulär schon 11 min, aber man wird die Fahrgäste kaum in der Mittelstation weiter fahren lassen.
- Mr400Liter
- Fichtelberg (1214,6m)
- Beiträge: 1300
- Registriert: 27.10.2011 - 20:49
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Pongau
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Der Bericht schreibt ja sogar von einem 1,5-stündigen Stillstand. Und dann scheinbar erst Notbetrieb.
Es ist klar, dass bei einem Stromausfall erstmal abgewartet wird, da man ja mit dem Notantrieb eine viel längere Fahrzeit hat - da hofft man hald doch, dass der Strom bald mal wieder kommt. Aber 1,5h ist schon lang.
Es ist klar, dass bei einem Stromausfall erstmal abgewartet wird, da man ja mit dem Notantrieb eine viel längere Fahrzeit hat - da hofft man hald doch, dass der Strom bald mal wieder kommt. Aber 1,5h ist schon lang.
- Seilbahnjunkie
- Cho Oyu (8201m)
- Beiträge: 8282
- Registriert: 11.07.2004 - 12:45
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Innsbruck
- Hat sich bedankt: 759 Mal
- Danksagung erhalten: 842 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Warum soll man ds warten? Da warte ich 10 min und dann beginne ich mit dem Leerfahren. Kommt der Strom zurück, kann man ja wieder auf den Hauptantrieb wechseln.
- mayrhofner
- Großer Müggelberg (115m)
- Beiträge: 236
- Registriert: 18.10.2006 - 22:28
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Mayrhofen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Muss man bei der D-Line zum Notantrieb fahren immer noch die Sektionen trennen? Falls ja kam es evtl. beim trennen der Sektionen zu Problemen, wenn Kabinen zB genau auf Weichen stehen, oder das Schwenken der Weichen machte ohne Strom Probleme.
And now for something completely different...
- Mr400Liter
- Fichtelberg (1214,6m)
- Beiträge: 1300
- Registriert: 27.10.2011 - 20:49
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Pongau
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 129 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Das mein ich ja mit „kurz warten“. 10-20 Minuten oder soSeilbahnjunkie hat geschrieben: 09.02.2025 - 13:58 Warum soll man ds warten? Da warte ich 10 min und dann beginne ich mit dem Leerfahren. Kommt der Strom zurück, kann man ja wieder auf den Hauptantrieb wechseln.
- Ram-Brand
- Ski to the Max
- Beiträge: 12557
- Registriert: 05.07.2002 - 20:04
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Hannover (Germany)
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danksagung erhalten: 364 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Warum warten?
Man sucht das Problem. Stellt fest Stromausfall.
Dann muss man den Notantrieb, soweit ich weiß, erstmal auf Betriebstemperatur bringen.
Dann kann man erst mit der Bergung beginnen.
Sollte wären der Bergung der Strom wieder da sein, kann man sicher wieder auf Normalbetrieb umschalten.
Man sucht das Problem. Stellt fest Stromausfall.
Dann muss man den Notantrieb, soweit ich weiß, erstmal auf Betriebstemperatur bringen.
Dann kann man erst mit der Bergung beginnen.
Sollte wären der Bergung der Strom wieder da sein, kann man sicher wieder auf Normalbetrieb umschalten.
Lift-World.info :: Entdecke die Welt der Seilbahntechnik - Liftdatenbank, Fotos & Videos von Liftanlagen, sowie Informationen über Seilbahntechnik und vieles mehr ...
- TPD
- Moderator
- Beiträge: 6766
- Registriert: 09.03.2003 - 10:32
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: (Region Bern)
- Hat sich bedankt: 287 Mal
- Danksagung erhalten: 177 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Werden wirklich alle Maschinisten für die Bedienung des Notantriebs geschult oder muss da allenfalls der Betriebsleiter dabei sein?
https://www.skichablais.net, seit 20 Jahren über Bergbahnen der Region Chablais und Umgebung.
- Wost.EUB
- Großer Müggelberg (115m)
- Beiträge: 320
- Registriert: 08.12.2017 - 19:49
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 154 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Ist die Pflicht der Maschinisten den Notantrieb bedienen zu können. Falls drei Anlagen oder mehr zum leerfahren sind, kann nicht überall ein BL sein.TPD hat geschrieben: 10.02.2025 - 19:56 Werden wirklich alle Maschinisten für die Bedienung des Notantriebs geschult oder muss da allenfalls der Betriebsleiter dabei sein?
- Wost.EUB
- Großer Müggelberg (115m)
- Beiträge: 320
- Registriert: 08.12.2017 - 19:49
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danksagung erhalten: 154 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Also das mit 1,5 Stunden Stillstand verstehe ich auch nicht ganz. Ich hatte zwar noch keinen Stromausfall bei meinem Dienst aber wenn ich sehe, dass die Spannungsanzeige auf 0 ist, dann starte ich mal den Dieselmotor und kläre das mit dem BL ab.
SELBSTVERSTÄNDLICH die Lautsprecherdurchsage auch durchführen.
SELBSTVERSTÄNDLICH die Lautsprecherdurchsage auch durchführen.
-
OnlineTheo
- Matterhorn (4478m)
- Beiträge: 4531
- Registriert: 22.08.2003 - 19:37
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Zermatt
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danksagung erhalten: 911 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Je nach Anlage ist dieses Vorgehen aber dann genau der Grund warum sie es nicht hinbekommen. Ausser bei Bahnen wo man das Ritzel hydraulisch positionieren muss um es einschwenken zu können sollte der Dieselmotor eben nicht laufen, sonst kann man die Hydromotoren nicht mehr von Hand bewegen.
Ich hatte gerade erst letzten Monat das Vergnügen einem zu erklären dass er jetzt in fünf Jahren zum dritten Mal den selben Fehler begehen will.
Die Sektionen sollte man natürlich trennen wenn nicht explizit etwas anderes vorgesehen ist und um auf den Weichen Strom zu haben sind da auch Stromgeneratoren vorhanden.
Ich hatte gerade erst letzten Monat das Vergnügen einem zu erklären dass er jetzt in fünf Jahren zum dritten Mal den selben Fehler begehen will.
Die Sektionen sollte man natürlich trennen wenn nicht explizit etwas anderes vorgesehen ist und um auf den Weichen Strom zu haben sind da auch Stromgeneratoren vorhanden.
- mayrhofner
- Großer Müggelberg (115m)
- Beiträge: 236
- Registriert: 18.10.2006 - 22:28
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Mayrhofen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Ist das bei D-Line Anlagen immer noch so? Dass es bei UniG Anlagen so war/ist weiß ich.Theo hat geschrieben: 11.02.2025 - 18:41 Die Sektionen sollte man natürlich trennen wenn nicht explizit etwas anderes vorgesehen ist und um auf den Weichen Strom zu haben sind da auch Stromgeneratoren vorhanden.
Ich kenne Leitner Anlagen, die müssen bei Notantrieb nicht trennen, egal ob eine oder mehrere Sektionen nicht mehr Hauptantrieb fahren können. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass DM bei so einer Funktion nicht nachzieht.
And now for something completely different...
-
OnlineTheo
- Matterhorn (4478m)
- Beiträge: 4531
- Registriert: 22.08.2003 - 19:37
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Zermatt
- Hat sich bedankt: 177 Mal
- Danksagung erhalten: 911 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Wenn beide Antriebe in der Mittelstation sind geht das schon, ansonsten wird es dann schon schwieriger gleich zu beschleunigen und zu fahren.
- mayrhofner
- Großer Müggelberg (115m)
- Beiträge: 236
- Registriert: 18.10.2006 - 22:28
- Skitage 25/26: 0
- Ski: ja
- Snowboard: nein
- Ort: Mayrhofen
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 29 Mal
Re: Stromausfall bei der Schönleitenbahn (Saalbach)
Ich habe das bei einer Anlage live gesehen, die die Antriebe in der jeweiligen Bergstation hatte. Also die Mittelstation ist dort die Umlenkstation der zweiten Sektion.Theo hat geschrieben: 11.02.2025 - 19:42 Wenn beide Antriebe in der Mittelstation sind geht das schon, ansonsten wird es dann schon schwieriger gleich zu beschleunigen und zu fahren.
And now for something completely different...