Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von Ram-Brand »

Wie funktioniert die klassische Seillageüberwachung.
Bzw. die Anzeige im Steuerschrank am Messgerät.


War da nicht irgendwas mit Widerständen? :?:
Bild Bild
Lift-World.info :: Entdecke die Welt der Seilbahntechnik - Liftdatenbank, Fotos & Videos von Liftanlagen, sowie Informationen über Seilbahntechnik und vieles mehr ...

Benutzeravatar
ATV
Mt. Vinson (6100m)
Beiträge: 6167
Registriert: 01.02.2009 - 22:12
Skitage 25/26: 0
Ski: nein
Snowboard: nein
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von ATV »

Relativ einfach. Ein leitungsüberwachungsprint, liefert einen konstanten Gleichstrom weilcher von der Tal zur Bergstation und von da über einen Abschlusswiderstand auf Erde fliesst. Je nach Länge der Bahn muss der Abschlusswiderstand angepasst werden um im Toleranzbereich zu liegen. Je nach System sind es 25mA die dauernd fliessen müssen. Der Leitungsüberwachungsprint kontrolliert ob dieser Strom eingehalten wird. Ist er zu tief, wird über ein Relaisausgang die Bahn stillgesetzt, je nach dem was für eine Bahn über Anhalten oder BB. Der Leitungsüberwachungsprint bleibt dann auf Störung, je nach dem ob Unterbruch oder Kurzschluss mit einem LED signalisiert. Er wird durch den Fahrbefehl wieder Rückgesetzt sofern der Strom wieder 25mA hat. Das Messinstrument ist in Serie zur Leitung geschaltet und ist vor allem für den Maschinisten um zu sehen ob die Leitung noch in Ordnung ist.

Alternativ falls man 2 Seile hat kann man auch die Telefonleitung als Rückleitung vewenden.

Was man noch braucht ist ein Rückmeldesignal. Also ein Print der in der Gegenstation kontrolliert ob die Strom auch wirklich vom Antrieb zur Gegenstation fliesst und nicht irgendwo über einen Widerstand (Ast, kaputter Mastschalter) gegen Erde der per Zufall 25mA hat. Ist nur ein Relais das bei Stromfluss angezogen ist.

Ahh ja bei Pendelbahnen brauchst Du noch einen Saugkreis. :wink: Wenn Du das bei deiner Pendelbahn verwenden willst. Leitungsüberwachungsprints kannst Du übrigens kaufen. ;D
-> meine Fotos könnt ihr weiterhin auf meiner Webseite --> www.stahlseil.ch ansehen.
Benutzeravatar
Ram-Brand
Ski to the Max
Beiträge: 12564
Registriert: 05.07.2002 - 20:04
Skitage 25/26: 0
Ski: ja
Snowboard: nein
Ort: Hannover (Germany)
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 367 Mal
Kontaktdaten:

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von Ram-Brand »

8O
Hmm, ne.

Hatte gedacht da etwas machen zu können mit einem Analogeingang an meiner Steuerung.
0..10V oder 0..20mA.

Aber das wird dann doch komplizierter als nur einfach alle Mikroschalter in Reihe zu schalten, die dann den Stromkreis unterbrechen. :?
Bild Bild
Lift-World.info :: Entdecke die Welt der Seilbahntechnik - Liftdatenbank, Fotos & Videos von Liftanlagen, sowie Informationen über Seilbahntechnik und vieles mehr ...
Benutzeravatar
ATV
Mt. Vinson (6100m)
Beiträge: 6167
Registriert: 01.02.2009 - 22:12
Skitage 25/26: 0
Ski: nein
Snowboard: nein
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von ATV »

Damit erfüllst Du aber nur AK1 :wink:
Ja auch bei den Einfachsten FUA's musst Du nicht nur Kontrollieren ob die Leitung unterbrochen ist sondern auch ob sie Kurzschluss hat. Dann noch Querschluss also Leitung gegen Leitung, Leitung gegen Laufwerk, Leitung gegen Zugseil. Poma hat solche Leitungsüberwachungs Relais, die kann man in Comat Sockel stecken. :wink:

P.S. Leitner braucht eine eigene Leitungsüberwachung nur für Ihre Zwangskupplung. :wink:
-> meine Fotos könnt ihr weiterhin auf meiner Webseite --> www.stahlseil.ch ansehen.
Benutzeravatar
Ram-Brand
Ski to the Max
Beiträge: 12564
Registriert: 05.07.2002 - 20:04
Skitage 25/26: 0
Ski: ja
Snowboard: nein
Ort: Hannover (Germany)
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 367 Mal
Kontaktdaten:

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von Ram-Brand »

Die Ausfallwahrscheinlichkeit bzw, die eines Kurzschlußes halte ich für gering.

Also reicht AK1 für eine Modellbahn.

Werde daher auch nur ein einfaches Pilz PNOZ Sicherheitsrelais verbauen für den Not-Aus Kreis.
Bild Bild
Lift-World.info :: Entdecke die Welt der Seilbahntechnik - Liftdatenbank, Fotos & Videos von Liftanlagen, sowie Informationen über Seilbahntechnik und vieles mehr ...
Benutzeravatar
ATV
Mt. Vinson (6100m)
Beiträge: 6167
Registriert: 01.02.2009 - 22:12
Skitage 25/26: 0
Ski: nein
Snowboard: nein
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von ATV »

Nothalt Relais brauchst Du eigendlich auch nicht. Wird bei Seilbahnen nicht mehr eingesetzt da durch Failsafe SPS verdrängt.
Für kurze Strcken kannst du ja mit dem Analog Eingang bzw Ausgang sicher etwas machen. Grenzwert im Programm interlegen. 10mA +/-10%
An eine Leitungsüberwachung einer Seilbahn kommt es aber nicht ran.
-> meine Fotos könnt ihr weiterhin auf meiner Webseite --> www.stahlseil.ch ansehen.
Benutzeravatar
Ram-Brand
Ski to the Max
Beiträge: 12564
Registriert: 05.07.2002 - 20:04
Skitage 25/26: 0
Ski: ja
Snowboard: nein
Ort: Hannover (Germany)
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 367 Mal
Kontaktdaten:

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von Ram-Brand »

Ja, das wäre eine Möglichkeit.
Bild Bild
Lift-World.info :: Entdecke die Welt der Seilbahntechnik - Liftdatenbank, Fotos & Videos von Liftanlagen, sowie Informationen über Seilbahntechnik und vieles mehr ...
Benutzeravatar
ATV
Mt. Vinson (6100m)
Beiträge: 6167
Registriert: 01.02.2009 - 22:12
Skitage 25/26: 0
Ski: nein
Snowboard: nein
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von ATV »

Wenn Du aber eine richtige Seillageüberwachung für deine Pendelbahn willst brauchst Du bisschen mehr als nur ein Analogausgang. ;D
-> meine Fotos könnt ihr weiterhin auf meiner Webseite --> www.stahlseil.ch ansehen.
Benutzeravatar
Ram-Brand
Ski to the Max
Beiträge: 12564
Registriert: 05.07.2002 - 20:04
Skitage 25/26: 0
Ski: ja
Snowboard: nein
Ort: Hannover (Germany)
Hat sich bedankt: 168 Mal
Danksagung erhalten: 367 Mal
Kontaktdaten:

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von Ram-Brand »

:D

Ja. Schon klar.
Aber alles schon belegt.


Es wird aber trotzdem eine sichere Modellseilbahn werden. :ja:
Bild Bild
Lift-World.info :: Entdecke die Welt der Seilbahntechnik - Liftdatenbank, Fotos & Videos von Liftanlagen, sowie Informationen über Seilbahntechnik und vieles mehr ...

Benutzeravatar
ATV
Mt. Vinson (6100m)
Beiträge: 6167
Registriert: 01.02.2009 - 22:12
Skitage 25/26: 0
Ski: nein
Snowboard: nein
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 1032 Mal

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von ATV »

Das Zugseil müsstest Du ja auch überwachen. Dazu brauchst Du einen Sender in der Gegenstation welcher Dir eine Frequenz gegen Erde auf das Zugseil überträgt. Kannst Du über Schleiffkontakte machen. Im Tal musst Du diese Frequez empfangen. Falls nicht hast Du irgenwo Erdschluss oder Unterbruch. Dann würde auch die Saugkreisgeschichte mit dem Telefonseiil funktionieren. Frequenz Spannungswandler oder sowas?? Zuseil muss aber isoliert sein. Tja es ist und bleibt hat ein Modell. :rolleyes:
-> meine Fotos könnt ihr weiterhin auf meiner Webseite --> www.stahlseil.ch ansehen.
Benutzeravatar
jojo2
Fichtelberg (1214,6m)
Beiträge: 1251
Registriert: 07.03.2004 - 18:58
Skitage 25/26: 0
Ski: ja
Snowboard: nein
Ort: nähe köln (Overath)
Hat sich bedankt: 215 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal

Re: Seillageüberwachung (klassisch)

Beitrag von jojo2 »

Ram-Brand hat geschrieben:8O
Hmm, ne.

Hatte gedacht da etwas machen zu können mit einem Analogeingang an meiner Steuerung.
0..10V oder 0..20mA.

Aber das wird dann doch komplizierter als nur einfach alle Mikroschalter in Reihe zu schalten, die dann den Stromkreis unterbrechen. :?

Mach es doch so wie ich:

In der Gegenstation ein 0..20mA Eingang. In der Antriebsstation ein 1,2kOhm+100Ohm Poti Widerstand gegen +24V und von da aus zur Strecke von Schalter zu Schalter.
Parallel an jeden Schalter ein Variablen Widerstand der eine bestimmte Stromstärke einstellt.

In der Gegenstation den Strom "einlesen" >19mA <20mA alles ok. Über 20mA Fremdschluss o.ä. NHSB.
Unter 19mA Seilentgleisung NHSB. Der noch fließende Strom gibt dir Auskunft darüber welcher Schalter betroffen ist.

In der Gegenstation wird natürlich dann am Anlalog in gegen Masse abgeleitet. (Masse sollte eh in beiden Steuerungen die gleiche sein)