Hier noch ein unüblich grosses Aggregat für 1500/1800 U/mn:
https://www.youtube.com/watch?v=XxqTLwpTpq8

Caterpillar (CAT) C175-20
Daten für 1500 U/mn 50 Hz 11 kV 4000 kVA Version bei Volllast:
Standby Power (Notstrom): 4000 kVA
Hubraum: 105.8 l
Vorwärmung elektrisch: 9 kW
Anlasser: 2 Stk. je 7 kW 24 V
Batterien: 2x 2 Stk 12 V je 210 Ah (total 24 V 420 Ah)
LxBxH: 6643x2243x2225 mm (ohne Kühler)
Masse: 24500 kg
Treibstoffverbrauch: 788 l/h
Kühlwasser: 440 l
Schmieröl (bei Ölwechsel): 675 l
Verbrennungsluft: 267 m3/mn
Abgas: 652 m3/mn

Wärmeabgabe:
- Kühlwasser: 1613 kW
- Abgas: 2762 kW
- Aftercooler: 373 kW
- Motorabstrahlung: 183 kW
- Generatorabstrahlung: 165 kW
- Lautstärke: ca. 128 dB

In der Westschweiz ist "irgendwo" bei einer Firma (kein Datacenter) ein Notstromaggregat dieser Grössenordnung installiert, kann vom EVU ferngsteuert für Netzparallelbetrieb angelassen werden (in Schallschutzcontainer in einem Gebäude untergebracht, nahezu unbekannt und heutzutage vermutlich unmöglich zu besuchen).

Allein die Frischluftventilatoren sind recht laut, um die Abwärme abzuführen wird ein grosser Volumenstrom Frischluft benötigt und zudem kommt je nach Ausführung noch die Verbrennungsluft dazu (kann jedoch auch extern angesaugt werden, gibt verschiedene Varianten).

Bei gewissen Diesel wird Öl in kleinen Mengen mit dem Diesel dosiert eingespritzt und kontinuirlich entsprechend durch frisches Öl ersetzt.

Edit:
Hier noch 15 der 34 Stk. C175-20 Motoren unter einem Dach in Brasilien bei Oliveira Energia in der Nähe von Boa Vista. Hier wurden klassische Kühler eingesetzt.

Image Link vom Caterpillar Website:
http://s7d2.scene7.com/is/image/Caterpillar/C10882878

Bei uns sieht man kaum Motorenkraftwerke, in gewissen Ländern sind solche verbreitet, da einfach bzgl. Planung, Bau und Betrieb. Gas- und Dampfturbinen sind wesentlich heikler.
 
Und hier noch was zum Thema Erdbeben (Cummins 2750 kW QSK 78 Aggregat, nicht im Betrieb):

https://www.youtube.com/watch?v=5uSqI7kSYE4

Prüfung ist recht hart und vermutlich für Zertifizierung im nuklearen Bereich. Weiss nicht mehr auswendig, ob nicht nukleare Tests so hart sind (z.B. Bellcore Zone 4). Habe mich mal mit der Erdbebensicherheit von Schaltanlagen befasst, ist aber ein paar Jahre her.

Weiss nicht so genau was passieren würde, wenn Seilbahn-Stationen und -Stützen solchen Beschleunigungsspektren ausgesetzt würden (unter Berücksichtigung der jeweiligen Bodeneffekte).


Zum Thema Hydraulik: Vermutlich die grösste Ölhydraulik Anlage ist in Japan (4x 4000 PS Erdgas-Motoren, 750 m3 Öl, 206 bar).

Edit:
Hier noch eine PB mit grossen Dieselgeneratoren (über 2000 kVA), man beachte die Creissels'che Komplexität der Anlage:
https://www.remontees-mecaniques.net/bdd/reportage-tph-v-de-l-aiguille-du-midi-1-2-dcsa-reel-1000.html
 