Doppelmayr vs Frey Steuerung

Danke, das macht es etwas klarer. Also müssen gewisse Schaltkreise neu justiert werden und dazu muss man dann auch wieder genau wissen was man tut.
 
Maxi.esb schrieb:
jojo2 schrieb:
Sind das dann auch wirklich die Schaltpläne der Steuerung? Also der Platinen usw. oder nur der Verkabelung?

Das kommt ganz auf den Hersteller der Steuerung an. Die Schaltpläne, also Verkabelungs- und Anschlusspläne, bekommt man immer.
Bei STG hat man bei den alten Steuerungen mit Einschubplatienen auch die Pläne von denen bekommen. Es war also kein Problem die fertigen zu lassen.
Das SPS programm bekommt man soviel ich weis bei keinem Hersteller dazu, oder zumindest ist mir das noch nicht untergekommen. Aber das bringt einem ja auch nichts, im Fehlerfall reicht es volkommen aus wenn man weis wo was angeschlossen ist.


jojo2 schrieb:
Wenn die Steuerungen komplett dokumentiert sind, dürfte es doch gar nicht so schwer sein die instand zu halten. Außer es wurden exotische Bauteile eingesetzt.

Die Bauteile kann man natürlich alle fertigen lassen und sich so eigentlich alles auf lager legen. Das problem ist nur, dass man bei einigen Steuerungen die Teile eben nicht eins zu eins tauschen kann.
dazu ein Beispiel: bei einer Alten Relais Steuerung ohne SPS oder Einschubkarten hat mans mal gut gemeint und im Sommer alle Relais und Schütz durch neue ersetzt. Die alten waren nach über 40 Jahren und x tausend Schaltvorgänge nicht mehr die besten und man hat das aus gründen der Verfügbarkeit gemacht. An der Verdrahtung hat man nichts geändert.
Anschließend hat man die Steuerung eingeschaltet und es ging nichts mehr.
Die Steuerung hat in diesem Beispiel den Wiederstand aller spulen gemessen und dieser wert hat sich durch den Austausch verändert.
Das Problem war, dass dieses Überwachungselement natürlich auch 40 Jahre alt war und zusammen mit den originalen Relais gealtert ist. Jetzt musst du den Wiederstandswert erstamal wieder so hin bekommen...

Ähnlich ist es auch bei den Einschub karten. Wenn da eine kaputt geht ist es nicht gesagt, dass du ne neue rein schiebst und die Anlage läuft wieder.

Na ja also ich bin selber Steuerungstechniker zwar in der Automobilindustrie aber eine Fehlersuche ohne in der SPS nach zu schaun da wirds schon schwierig. Man kann sich zwar mit den Hardwareplänen schon zum teil weiter helfen aber irgendwann ist hald dann ende.
Tja und mit den Ersatzteilen nach einer bestimmten Lebensdauer einer Steuerung das is leider seit dem SPS Zeitalter viel schnelllebiger. Eigentlich kann man nach ca. 20 Jahren alles raus Rupfen und neu machen weils sonst oft mit den Bauteilen schon schwierig wird.

Wobei man mit den Teilen von Siemens oft sehr gut versorgt werden kann auch über mehrer Jahre nach der Abkündigung. Bei anderen Herstellern ist das oft nicht der fall.
 