Je nach Anforderungsbedingungen kann man den Notstop zweikanalig mit zwei Öffnerkontakte oder, wie ATV es beschreibt, mit einem Öffner und einem Schliesser ausführen. Vorteil letzterer Lösung liegt in der diversitären Auswertung, z.B. könnte eingedrungenes Wasser in einem Schaltergehäuse beide Öffnerkonmtakte eines Pilztasters kurzschliessen, was die Steuerung nicht erkennen könnte (Taktung hilft da auch nichts).
Taktausgänge werden wie folgt eingesetzt: Anstelle einen Kontakt direkt permanent z.B. mit 24 VC DC zu speisen, wird er mittels einem sog. Taktausgang der Sicherheitssteuerung gespiesen. Dabei wird automatisch periodisch zum Selbsttest der Taktausgang während einer sehr kurzen Zeit (typ. im Millisekundenbereich) abgeschaltet; wärend dieser kurzen Zeit muss der Digitaleingang an dem das entsprechende Schaltgerät (z.B. Kontakt eines Notstop-Pilztaster) angeschlossen ist, auf null gehen. Falls dies nicht der Fall wäre, würde ein Querschluss zur Steuerspannung (typischerweise 24 VDC (+)) vorliegen. Solche Querschlüsse, sowie natürlich auch Erdschlüsse, werden somit sicher erkannt. Querschlüsse können z.B. durch beschädigte Leiterisolationen verursacht werden.
Zu beachten ist ebenfalls eine sinnvolle Planung, z.B. Zuordnung der Taktausgänge (unter gewissen Voraussetzungen kann man denselben Taktausgang für verschiedene Überwachungskreise einsetzen), Leiterführung, Zuteilung von Signalen usw. Teilweise anscheinend geringfügige Änderungen können die Sicherheit wesentlich beeinflussen, und dies u.U. sogar bei sonst gleichbleibendem Schema.
Ob man mit oder ohne Taktüberwachung arbeitet ist einsatzspeifisch, massgebend ist dabei, die erforderliche Sicherheitskategorie (z.B. SIL 3 für kritische Funktionen bei Seilbahnen) zu garantieren.
Falls die Übertragung über einen sicherheitsorientierten Feldbus (PROFIsafe, SafetyBUS p usw.) erfolgt, spielt die physikalische Übertragunsgart (Kupferleiter, LWL, Funk usw.) keine direkt sicherheistorientierte Rolle, da grundsätzlich die Sicherheit durch das Kommunikationsprotokoll garantiert wird. Die Zuverlässigkeit der Datenverbindung spielt insofern eine Rolle, da Übertragungsprobleme nach einem kurzen Timeout zu einer sicheren Abschaltung führen.
Ist die Verbindung genügend zuverlässig muss sie als solche selbst keine spezielle Anforderungen bzgl. Sicherheit erfüllen.