Trafostation eines Skilifts + Umspannwerk + Museum
- Ersteller Chasseral
- Erstellt am
Karte im zweiten Fenster
Claus
Vogelsberg (520m)
- Registriert
- 29. Dez. 2002
- Beiträge
- 523
- Reaktionspunkte
- 0
Hmm - da kannst Du natürlich Recht haben. Leider habe ich von den Kosten zumeist zu wenig Wissen, um eine umfassende Beurteilung machen zu können. Ich kenne mich dafür auf der tech. Seite um so besser aus.Oliver Frank schrieb:Die Mittelspannungsanbindung und -schaltanlage brauche ich auch für den kleinen Trafo. Die Kosten für Schaltanlage, Stationsraum und Kabelanbindung (> 40.000 EUR) sind so hoch, dass die Trafokosten kaum ins Gewicht fallen. Ein Motor für 10 kV (falls es den gibt) würde die Ersparnis sicher auch wieder "auffressen".
Wahrscheinlich würde es in den Anschaffungskosten wenig ausmachen - aber der Wirkungsgrad einer MV-Maschine ist besser.
Was meinst Du mit "Kompakte Maschine" - MV-Motoren sind größenmäßig kaum von Niederspannungsmotoren gleicher Leistung zu unterscheiden. Allerdings werden sie erst ab Nennleistungen von 120kW aufwärts gebaut und kommen daher für kleinere Lifte kaum in Frage. Die sehen dann besonders lustig aus - weil der Klemmenkasten fast genauso groß wie der Motor ist
Naja - mal sehen, was sich in den nächsten Jahren so tut was die Seilbahnantriebe angeht. Ich hatte dazu schon mal ein Topic eröffnet, das dann irgendwann in der Versenkung verschwand. Was meinst Du - welche Motorentype wird die Seilbahnen erobern?
Zu MM:
Die Problematik mit dem Bürstenfeuer bei den Bahnmotoren war mir nicht bekannt - ich kannte nur die Einsparungen beim Loktrafo (wie erwähnt). Allerdings interessiert mich das jetzt - da muß ich mich mal erkundigen, ob ich etwas darüber erfahre.
Michael Meier
Aconcagua (6960m)
- Registriert
- 18. Juni 2002
- Beiträge
- 7.333
- Reaktionspunkte
- 12
Folgende Lösung hat man damals gedacht:
-Drehzahlregelung bei Elektromotoren -> Gleichstrom -> Nicht Transformierbar -> Ohne Transformierung -> Grosse Verluste -> Gleichrichter -> Gab es nicht für solche Leistungen -> Universalmotor -> Kollektor -> Bürstenfeuer bei Hohen Frequenzen -> Lösung: Reihenschlussmotor mit Wechselspannung betreiben und die Frequenz so weit herunter drehen bis die Drehzahl des Motores und dessen Kollektor in etwa mit der Frequenz des Netzes überein stimmt = weniger feuer im Kollektor = weniger verschleiss = Längere Lebensdauer des Kollektors. Bei 50Hz Netzfrequenz fackeln die Kohlen schneller ab als in einer Dampflokomotive! :lol: Früher waren die Frequenzen bis kurz nach den 2. WK bei 15 2/8 Hertz und wurden dann den Höheren Drehzahlen angepasst und auf 16 2/3 Hertz heraufgesetzt. Früher hat man auch versucht das Problem mit einem 3 Phasennetz zu lösen. So zum Beispiel Stansstaad Engelberg, Zermatt Gornergrad, Kleine Scheidegg Jungfraujoch. Allerdings lies sich aufgrund fehlender FU (Frequenzumrichter) die Drehzahl nur in Stufen regeln. Die ersten Triebwagen der Jungfraubahn hatten 5 Stufen! :lol: mein Armes Gebiss!
Die Italienischen Staatsbahnen hatten auch früher Drehstrom. Bei Kleineren Bahnen und kleineren Leistungen war es immer Gleistrom 750 bis 1500v DC. Gleichspannung ist auch gegen berührung weniger gefährlich da man nicht kleben bleiben kann. dafür gibt es hübsche Brandspuren auf der Haut. Daher kann man auch bei Ubahnen MC, usw. 3. Schienen machen. Da lässt man schnell wieder los wenns juckt. bei Wechselspannung bleibt man an der Schiene kleben. Übrigens waren früher die Lichtsignalanlagen auch über das Bahnnetz 16 2/3 Hertz gespiesen. Da kann man sogar die Rote oder Grüne oder Gelbe birne flackern sehen. ebenso bei den Elektrifizierten Klappscheibensignalen. Man muss nur mal achten.
-Drehzahlregelung bei Elektromotoren -> Gleichstrom -> Nicht Transformierbar -> Ohne Transformierung -> Grosse Verluste -> Gleichrichter -> Gab es nicht für solche Leistungen -> Universalmotor -> Kollektor -> Bürstenfeuer bei Hohen Frequenzen -> Lösung: Reihenschlussmotor mit Wechselspannung betreiben und die Frequenz so weit herunter drehen bis die Drehzahl des Motores und dessen Kollektor in etwa mit der Frequenz des Netzes überein stimmt = weniger feuer im Kollektor = weniger verschleiss = Längere Lebensdauer des Kollektors. Bei 50Hz Netzfrequenz fackeln die Kohlen schneller ab als in einer Dampflokomotive! :lol: Früher waren die Frequenzen bis kurz nach den 2. WK bei 15 2/8 Hertz und wurden dann den Höheren Drehzahlen angepasst und auf 16 2/3 Hertz heraufgesetzt. Früher hat man auch versucht das Problem mit einem 3 Phasennetz zu lösen. So zum Beispiel Stansstaad Engelberg, Zermatt Gornergrad, Kleine Scheidegg Jungfraujoch. Allerdings lies sich aufgrund fehlender FU (Frequenzumrichter) die Drehzahl nur in Stufen regeln. Die ersten Triebwagen der Jungfraubahn hatten 5 Stufen! :lol: mein Armes Gebiss!
Christoph Nikolai
Vogelsberg (520m)
- Registriert
- 14. Okt. 2003
- Beiträge
- 741
- Reaktionspunkte
- 0
Fahrdrahtspannungen von Eisenbahnen in Europa:
Bei den Eisenbahnen in Europa gibt es folgende Spannungen (ausgenommen Schmalspurbahnen, Werksbahnen etc.)
15 kV, 16 2/3 Hz: z. B. Deutschland, Österreich, Schweiz
25 kV, 50 Hz: z. B. Frankreich, Dänemark, die normalspurige Neubaustrecke in Spanien
3000 V Gleichspannung: z. B. Italien
1500 V Geichspannung: z. B. Frankreich
Frankreich hat also gleich zwei verschiedene Spannungen!
So wie die Spannungen in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sind, unterscheiden sich auch die Funk- u. Zugbeeinflussungssysteme. Nur Österreich und Deutschland sind kompatibel! Zudem kommen noch verschiedene Oberleitungsprofile und damit verschiedene Schleifleistenbreiten der Stromabnehmer.
Bei den Eisenbahnen in Europa gibt es folgende Spannungen (ausgenommen Schmalspurbahnen, Werksbahnen etc.)
15 kV, 16 2/3 Hz: z. B. Deutschland, Österreich, Schweiz
25 kV, 50 Hz: z. B. Frankreich, Dänemark, die normalspurige Neubaustrecke in Spanien
3000 V Gleichspannung: z. B. Italien
1500 V Geichspannung: z. B. Frankreich
Frankreich hat also gleich zwei verschiedene Spannungen!
So wie die Spannungen in den verschiedenen Ländern unterschiedlich sind, unterscheiden sich auch die Funk- u. Zugbeeinflussungssysteme. Nur Österreich und Deutschland sind kompatibel! Zudem kommen noch verschiedene Oberleitungsprofile und damit verschiedene Schleifleistenbreiten der Stromabnehmer.
GMD
Ski to the Max
- Registriert
- 25. Feb. 2003
- Beiträge
- 12.724
- Reaktionspunkte
- 310
In der Schweiz verfügen viele Bahnhöfe, vor allem in ländlichen Gegenden, über eine Notstromversorgung bei Ausfall des Ortsnetzes in Form eines Transformators, der die Fahrleitungsspannung von 15'000 V auf 220 V heruntertransformiert. Die Frequenz ändert dann logischerweise ebenfalls von 50 Hz auf 16 2/3 Hz. Sämtliche Glühbirnen und auch die Stellwerkbeleuchtung flackert dann wie eine Weihnachtslichterkette. Probleme gibt es dann nur noch mit Leuchtstoffröhren und den Computern. Die brauchen 50 Hz oder sie streiken.Meier Michael schrieb:Übrigens waren früher die Lichtsignalanlagen auch über das Bahnnetz 16 2/3 Hertz gespiesen. Da kann man sogar die Rote oder Grüne oder Gelbe birne flackern sehen.
Ich habe das selbst mal während meiner Zeit bei den SBB bei einem Gewitter erlebt. Das ganze Dorf war im Dunkeln, nur im Bahnhofsbüro brannte Licht. Die Bahnsteigbeleuchtung war ebenfalls aus, da mit Leuchtröhren ausgestattet. Beim Schalterstellwerk aus den 40er flackerten zwar die Lämpchen, ansonsten funktionierte es klaglos. Die gute alte Relaistechnik lässt sich halt nicht so schnell irritieren. Bei modernen elektronischen Stellwerken muss man zusätzlich zum Trafo noch einen Frequenzrichter einbauen. Und da soll noch einer sagen, mit der modernen Techniologie wird alles einfacher.
Claus
Vogelsberg (520m)
- Registriert
- 29. Dez. 2002
- Beiträge
- 523
- Reaktionspunkte
- 0
Also - MM - Du schreibst nur Tatsachen. Ist ja schön, daß die Kommutatoren feuern, wenn ein Reihenschlußmotor (ist das gleiche, wie ein Universalmotor) mit höheren Frequenzen betrieben wird. Mich hätte nur mal interessiert, warum das so ist. Wenn Feuer auftritt, ist die Stromwendung schlecht. Und ich verstehe nicht, warum die Stromwendung frequenzabhängig ist. Darum gibg es mir. Ich glaub' Dir ja, daß es so ist, kann es aber nicht nachvollziehen. (jetzt klar, warum ich nachgefragt habe?)
Wie gingen denn die Drehzahlstufen bei der Jungfraubahn? Waren das polumschaltbare Maschinen? Allerdings sind polumschaltbare Maschinen mit 5 Drehzahlen ein ziemlicher Scheißdreck - das Betriebsverhalten polumschaltbarer Drehfeldmaschinen ist grundsätzlich beschissen - würde mich mal interessieren, wie die das gelöst haben.
Zu GuyD:
Das mit den Bahnhofstrafos habe ich auch schon mal gehört - allerdings frage ich mich auch da, warum man denn da keinen rotierenden Umformer genommen hat - dann stimmt nämlich die Frequenz.
Naja - PC-Netzteilen dürfte auch die Frequenz egal sein - Schaltnetzteile richten sowieso gleich. Allerdings habe ich das Problem schon öfter gesehen - und auch schon Netzteile mit anderen Frequenzen laufen lassen. Es geht - wird aber warm.
Wie gingen denn die Drehzahlstufen bei der Jungfraubahn? Waren das polumschaltbare Maschinen? Allerdings sind polumschaltbare Maschinen mit 5 Drehzahlen ein ziemlicher Scheißdreck - das Betriebsverhalten polumschaltbarer Drehfeldmaschinen ist grundsätzlich beschissen - würde mich mal interessieren, wie die das gelöst haben.
Zu GuyD:
Das mit den Bahnhofstrafos habe ich auch schon mal gehört - allerdings frage ich mich auch da, warum man denn da keinen rotierenden Umformer genommen hat - dann stimmt nämlich die Frequenz.
Naja - PC-Netzteilen dürfte auch die Frequenz egal sein - Schaltnetzteile richten sowieso gleich. Allerdings habe ich das Problem schon öfter gesehen - und auch schon Netzteile mit anderen Frequenzen laufen lassen. Es geht - wird aber warm.
GMD
Ski to the Max
- Registriert
- 25. Feb. 2003
- Beiträge
- 12.724
- Reaktionspunkte
- 310
Keine Ahnung. Vielleicht Platzprobleme. Ausserdem muss das Umschalten schnell gehen. Bis ein rotierender Unformer auf Touren ist, vergeht doch einige Zeit.Claus schrieb:Das mit den Bahnhofstrafos habe ich auch schon mal gehört - allerdings frage ich mich auch da, warum man denn da keinen rotierenden Umformer genommen hat - dann stimmt nämlich die Frequenz.
trincerone
Jungfrau (4161m)
- Registriert
- 08. Feb. 2004
- Beiträge
- 4.267
- Reaktionspunkte
- 12
Nachdem hier anscheinend einiges an Kompetenz versammelt ist, hätt ich ja auch mal ne Frage, auch wenns bissle OT ist: kann es sein, dass das beürhmte Knistern bei Freileitungen im Hochgebirge lauter ist? Insbesondere im Winter bei klarem Wetter? Mir ist das schon öfter aufgefallen, beispielsweise bei der großen Freileitung über den kleinen St. Bernhard oder auch der über Stilfser Joch und der über den San Giacomopass kam mir das Knistern viel viel lauter vor als bei unseren Freileitungen (auch bei den ganz großen). Selbst die Leitung zum Klein Matterhorn, die ja sicherlcih deutlich weniger Spannung hat, macht einen Krach, der auf der Piste trotz des Schlepplifts deutlich hörbar ist.
Kann das technisch sein (und wenn ja woran liegts) oder bild ich mir das nur ein (was ich mir kaum vorstellen kann)? Sorry wenns OT ist, aber ich wollte für eine Elektrikfrage nicht noch ein Topic in einem Skiforum aufmachen.
Kann das technisch sein (und wenn ja woran liegts) oder bild ich mir das nur ein (was ich mir kaum vorstellen kann)? Sorry wenns OT ist, aber ich wollte für eine Elektrikfrage nicht noch ein Topic in einem Skiforum aufmachen.
Chasseral
Mt. Blanc (4807m)
- Registriert
- 08. Nov. 2003
- Beiträge
- 5.048
- Reaktionspunkte
- 54
trincerone schrieb:Kann es sein, dass das beürhmte Knistern bei Freileitungen im Hochgebirge lauter ist? Insbesondere im Winter bei klarem Wetter? Mir ist das schon öfter aufgefallen, beispielsweise bei der großen Freileitung über den kleinen St. Bernhard oder auch der über Stilfser Joch und der über den San Giacomopass kam mir das Knistern viel viel lauter vor als bei unseren Freileitungen (auch bei den ganz großen). Selbst die Leitung zum Klein Matterhorn, die ja sicherlcih deutlich weniger Spannung hat, macht einen Krach, der auf der Piste trotz des Schlepplifts deutlich hörbar ist.
Kann das technisch sein (und wenn ja woran liegts) oder bild ich mir das nur ein (was ich mir kaum vorstellen kann)? Sorry wenns OT ist, aber ich wollte für eine Elektrikfrage nicht noch ein Topic in einem Skiforum aufmachen.
Eine eindeutige Antwort gibt es m. E. nicht. Das hängt ab von Luftfeuchtigkeit, Spannungshöhe, Länge der Hängeketten, Seilabstand und vor allem den Umgebungsgeräuschen. Daraus kann ich mir nur folgendes erklären: Leitungen über die Gebirgspässe haben meist 380 kV (in D oft nur 220 kV und in D werden oft auch 110-kV-Leitungen mit sehr hohen Masten gebaut - die hört man normalerweise gar nicht - kann man aber aufgrund der Länge der Ketten erkennen); im Hochgebirge die Umgebungsgeräusche meist nicht so laut - auch wenn ein Skilift rattert; Schweiz baut meist mit 5 kürzeren Hängeketten - D mit 3 längeren; Im Winter bei klarem Wetter liegt meist Schnee, der z.T. verdunstet - dann ist Luftfeuchtigkeit vorhanden, auch wenn man die dank Hochdruck nicht sieht. Mehr fällt mir erstmal nicht ein. Vielleicht können wir in der Diskussion noch mehr Gründe herleiten.
Michael Meier
Aconcagua (6960m)
- Registriert
- 18. Juni 2002
- Beiträge
- 7.333
- Reaktionspunkte
- 12
@Claus hier vielleicht kommst du hier besser nach als ab meiner Erklärung.
trincerone
Jungfrau (4161m)
- Registriert
- 08. Feb. 2004
- Beiträge
- 4.267
- Reaktionspunkte
- 12
@Olliver Frank:
Im Prinzip hab ich in diese Richtung auch schon gedacht. Nun dämpft ja der Schnee sehr die Umgebungsgeräusche und im Gebirge ist es ja auch nicht sehr laut, aber das habe ich schon bei meinem Vergleich berücksichtigt. Trotzdem ist das Knistern im Hochgebirge um ein Vielfaches lauter als im Flachland - ich hab bei uns (auf dem Land, nicht in Hannover) selbst bei den ganz großen Leitungen (ich meine, dass man in D an der Mastform sehen kann, ob's eine 380er ist, bin mir aber nicht ganz sicher) noch nie über eine Entfernung von mehreren 100m was gehört. Im Schigebiet von La Thuile am Kl. St. Bernhard geht das aber. Und am Klein Matterhorn, hört man trotz Schlepper neben der Piste und der Tatsache, dass die Leitungen wohl höchsten 110 KV, wahrscheinlich weniger haben, immerhin aus ca. 40 - 60 m auch sehr deutlich das Geräusch. Zwar nicht so laut wie der großen Leitung am Bernhardt, aber trotzdem wiederum deutlicht lauter als bei den kleinen Leitungen bei uns.
Wie genau entsteht denn das Geräusch? Ist es wirklich bei feuchter Luft lauter - ich dachte immer umgekehrt, hab aber auch nicht wirklich Ahnung...
Also ich meine sagen zu können, dass auch wenn man den sehr berechtigten Einwand von Umgebungslautstärke und Spannung einbezieht, dennoch im Hochgebirge die Leitungen deutlich lauter knistern. Bin auf neue Antworten gespannt!
Im Prinzip hab ich in diese Richtung auch schon gedacht. Nun dämpft ja der Schnee sehr die Umgebungsgeräusche und im Gebirge ist es ja auch nicht sehr laut, aber das habe ich schon bei meinem Vergleich berücksichtigt. Trotzdem ist das Knistern im Hochgebirge um ein Vielfaches lauter als im Flachland - ich hab bei uns (auf dem Land, nicht in Hannover) selbst bei den ganz großen Leitungen (ich meine, dass man in D an der Mastform sehen kann, ob's eine 380er ist, bin mir aber nicht ganz sicher) noch nie über eine Entfernung von mehreren 100m was gehört. Im Schigebiet von La Thuile am Kl. St. Bernhard geht das aber. Und am Klein Matterhorn, hört man trotz Schlepper neben der Piste und der Tatsache, dass die Leitungen wohl höchsten 110 KV, wahrscheinlich weniger haben, immerhin aus ca. 40 - 60 m auch sehr deutlich das Geräusch. Zwar nicht so laut wie der großen Leitung am Bernhardt, aber trotzdem wiederum deutlicht lauter als bei den kleinen Leitungen bei uns.
Wie genau entsteht denn das Geräusch? Ist es wirklich bei feuchter Luft lauter - ich dachte immer umgekehrt, hab aber auch nicht wirklich Ahnung...
Chasseral
Mt. Blanc (4807m)
- Registriert
- 08. Nov. 2003
- Beiträge
- 5.048
- Reaktionspunkte
- 54
trincerone schrieb:Wie genau entsteht denn das Geräusch? Ist es wirklich bei feuchter Luft lauter - ich dachte immer umgekehrt, hab aber auch nicht wirklich Ahnung...Also ich meine sagen zu können, dass auch wenn man den sehr berechtigten Einwand von Umgebungslautstärke und Spannung einbezieht, dennoch im Hochgebirge die Leitungen deutlich lauter knistern. Bin auf neue Antworten gespannt!
Guckst du hier: http://www.nzz.ch/2002/01/30/ft/page-article7XBIG.html
Offenbar ists noch nicht 100% genau erwiesen. Ich versuch, wenn ich am Mittwoch wieder im Büro bin, auch noch Infos aufzutreiben. Einige Kollegen sind in den Dingen recht fit.
Claus
Vogelsberg (520m)
- Registriert
- 29. Dez. 2002
- Beiträge
- 523
- Reaktionspunkte
- 0
Danke, MM. Das ist sehr aufschlußreich. Drehzahlverstellung durch NZ-Verschiebung habe ich auch noch nicht gesehen. Eine ziemlich Quälerei für den Motor.
@GuyD:
An der Trägheit liegt es nicht - am Platz auch nicht. Ich denke vielmehr am Preis. Ein Umformer ist ruckzuck hochgefahren - auf 2sec hin oder her kommt es beinem Bahnhof nicht an. Und welche Leistung muß denn dieser Notumformer haben. Alle Beleuchtungen am Bahnhof sind doch schon größte Verbraucher. Wenn der Umformer 70kW hat, dann müsste das ausreichen (ohne Rechnung grob geschätzt)
Tja - noch zum Thema der HV-Leitungen.
Das Koronageräusch stammt von Teilentladungen, die die Leitung an die umgebende Luft abgibt. Diese Teilentladungen sind vorrangig von der Spannung (je höher, desto mehr) und der Luftfeuchte (je höher, desto mehr) abhängig. Meines Wissens nehmen die Entladungen mit veränderlichem Luftdruck nicht nennenswert zu oder ab. Allerdings sollten die tendenziell weniger werden, da es bei Vakuum keine Entladungen mehr gibt. Folglich müsste man eine Abhängigkeit von der Luftfeuchte in höheren Gebieten finden, die mir aber spontan nicht geläufig ist.
@GuyD:
An der Trägheit liegt es nicht - am Platz auch nicht. Ich denke vielmehr am Preis. Ein Umformer ist ruckzuck hochgefahren - auf 2sec hin oder her kommt es beinem Bahnhof nicht an. Und welche Leistung muß denn dieser Notumformer haben. Alle Beleuchtungen am Bahnhof sind doch schon größte Verbraucher. Wenn der Umformer 70kW hat, dann müsste das ausreichen (ohne Rechnung grob geschätzt)
Tja - noch zum Thema der HV-Leitungen.
Das Koronageräusch stammt von Teilentladungen, die die Leitung an die umgebende Luft abgibt. Diese Teilentladungen sind vorrangig von der Spannung (je höher, desto mehr) und der Luftfeuchte (je höher, desto mehr) abhängig. Meines Wissens nehmen die Entladungen mit veränderlichem Luftdruck nicht nennenswert zu oder ab. Allerdings sollten die tendenziell weniger werden, da es bei Vakuum keine Entladungen mehr gibt. Folglich müsste man eine Abhängigkeit von der Luftfeuchte in höheren Gebieten finden, die mir aber spontan nicht geläufig ist.
TPD
Teammitglied
- Registriert
- 09. März 2003
- Beiträge
- 7.028
- Reaktionspunkte
- 218
^^auf 2sec hin oder her kommt es beinem Bahnhof nicht an.
Wie werden die eingestellten Fahrstrassen gespeichert ?
Claus
Vogelsberg (520m)
- Registriert
- 29. Dez. 2002
- Beiträge
- 523
- Reaktionspunkte
- 0
Das ist von der Stellwerkstype abhängig. Neuere Rechnergestützte Stellwerke legen die Ist-Positionen in nichtflüchtigen Speichern ab. Relaisstellwerke machen es abhängig von der Relaistype mal so - mal so. Kommt drauf an, wer das Stellwerk konzipiert hat. Generell aber sollten sich Weichenlagen und Signallagen zurückmelden lassen.
Außerdem - wenn der Nottrafo nicht ständig am Netz liegt und leer mitläuft, dann kann auch der erst nach dem Stromausfall zugeschaltet werden - also ist auch da eine Totzeit drin. Ein Umformer braucht etwas Zeit zum Hochfahren - das stimmt. Aber das sind einige wenige Sekunden. Außerdem könnte man auch einen Umformer ständig leer mitlaufen lassen, dieses Privileg hat nicht nur der Trafo.
Außerdem - wenn der Nottrafo nicht ständig am Netz liegt und leer mitläuft, dann kann auch der erst nach dem Stromausfall zugeschaltet werden - also ist auch da eine Totzeit drin. Ein Umformer braucht etwas Zeit zum Hochfahren - das stimmt. Aber das sind einige wenige Sekunden. Außerdem könnte man auch einen Umformer ständig leer mitlaufen lassen, dieses Privileg hat nicht nur der Trafo.
trincerone
Jungfrau (4161m)
- Registriert
- 08. Feb. 2004
- Beiträge
- 4.267
- Reaktionspunkte
- 12
@Oliver Frank: sehr cooler und informativer Artikel - hab Dank. Allerdings erklärt der mir nur das Summen - das hab ich aberncoh nie gehört. Bezüglich des Knisterns warte ich mal ab, was Du am Mittwoch berichtest. Ich hab ein paar Webseiten dazu gefunden, aber keine konnte mich wirklich überzeugen. Das Geräusch wird auch als sog. Koronaeffekt beschrieben. Es wird von Entladungen an den Spitzen ionisierter Wassertropen gesprochen - mir ist aber nciht klar, whin die sich entladen sollten, weil es ja keinen Punkt mit einem entprechenden anderen Potential gibt. Dann gab es eine Theroie, die von der Splatung von Luftmolekülen sprache aufgrund des Eindringens freier Elektronen, die aus natürlicher Radioaktivität stammten und im E-Feld beschleunigt wurden - das kam mir aber physikalisch auch nicht gerade überzeugend vor.... na ja, ich schau mal weiter... Danke erst mal, der Artikel war echt interessant!
Michael Meier
Aconcagua (6960m)
- Registriert
- 18. Juni 2002
- Beiträge
- 7.333
- Reaktionspunkte
- 12
Zur Notstromversorgung. es ist halt eine Preisfrage ob man jetzt in jedem Hinterwäldlerkaff an dessen Bahnhof noch eine Notstromgruppe mit Umformer (Motor/Generator) baut oder nur einen Trafo direkt 16 2/3 vom Bahnnetz. Das mit der Verzögerung ist sowieso irrelevant. Die Umformer der Notstromgruppe laufen sowieso immer im Normalfall mit 50 Hertz aus dem Normalnetzt sobald das ausfällt wird sofort über das Bahnnetz gespiesen. Der Motor muss gar nicht hochfahren. Ja nach grösse und Leistungsverbrauch des Bahnhofes werden auch Einankerumformer eingesetzt. Der Rangierbahnhof Muttenz hat eine eigene USV Anlage für den ganzen Bahnhof, Alle Weichen Signale, Schleppbahnen, Automatschie Bremsschienen Stellwerke usw. können 10min Lang aus der USV Anlage über Batterie gespiesen werden. Danach sorgen 2 Dieselgeneratoren für den nötigen Strom. Anlaufzeit der Generatoren ist 2min bis die volle Leistung da ist. Bis dahin wrd aus der Batterie gespiesen.
Claus
Vogelsberg (520m)
- Registriert
- 29. Dez. 2002
- Beiträge
- 523
- Reaktionspunkte
- 0
Naja - sicher ist es eine Preisfrage, welche USV man baut. Aber in kleineren Bahnhöfen kann man mit einem ständig am Bahnnetz mitlaufenden Umformer schon viel ausrichten. Der hat keine Hochlauf- und keine Stillstandszeit. Trafo ist sicher die billigste Lösung - kein Verschleiß. Allerdings mit dem Nachteil der unpassenden Frequenz verbunden.
In AKWs gibt es Notstromanlagen mit Dieselgenerator, die auch sehr interessant sind: Zwischen Diesel und Generator gibt es eine pressluftbetätigte Kupplung. Der Generator ist stets am Werksnetz angeschlossen und läuft leer mit. An ihn gekuppelt ist eine große Schwungmasse, die auch mitläuft. Bei Stromausfall wird die Kupplung per Pressluft "zugeschossen" und die Schwungmasse reißt den Diesel mit - der springt an und dreht damit den Generator. Hat fast keine Hochlaufzeit und nur wenig Stillstandsverluste, wie z.B. eine Akkuanlage. Einzig die Leerlaufverluste des Generators fallen ins Gewicht. Sehr interessant - und spektakulär, wenn die Analge anspringt.
In AKWs gibt es Notstromanlagen mit Dieselgenerator, die auch sehr interessant sind: Zwischen Diesel und Generator gibt es eine pressluftbetätigte Kupplung. Der Generator ist stets am Werksnetz angeschlossen und läuft leer mit. An ihn gekuppelt ist eine große Schwungmasse, die auch mitläuft. Bei Stromausfall wird die Kupplung per Pressluft "zugeschossen" und die Schwungmasse reißt den Diesel mit - der springt an und dreht damit den Generator. Hat fast keine Hochlaufzeit und nur wenig Stillstandsverluste, wie z.B. eine Akkuanlage. Einzig die Leerlaufverluste des Generators fallen ins Gewicht. Sehr interessant - und spektakulär, wenn die Analge anspringt.
Chasseral
Mt. Blanc (4807m)
- Registriert
- 08. Nov. 2003
- Beiträge
- 5.048
- Reaktionspunkte
- 54
trincerone schrieb:Nachdem hier anscheinend einiges an Kompetenz versammelt ist, hätt ich ja auch mal ne Frage, auch wenns bissle OT ist: kann es sein, dass das beürhmte Knistern bei Freileitungen im Hochgebirge lauter ist?
Kann das technisch sein (und wenn ja woran liegts) oder bild ich mir das nur ein (was ich mir kaum vorstellen kann)? Sorry wenns OT ist, aber ich wollte für eine Elektrikfrage nicht noch ein Topic in einem Skiforum aufmachen.
So! Nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter habe ich jetzt vermutlich die Antwort!!
Das Knistern kommt vom sog. Korona-Effekt, so werden die Teilentladungen in der das Leiterseil umgebenden Luft bezeichnet. Die Stärke der Teilentladungen (und damit der Geräuschpegel) hängen direkt ab von der Feldstärke am Übergang Seil/Luft. Diese Felstärke hängt wiederum ab von der Spannungshöhe und dem Seilradius. Also: Je kleiner der Radius (je dünner das Leiterseil) umso stärker die Teilentladungen. Neben dem ästhetischen Faktor gibt es auch ein wirtschaftliches Interesse, die Teilladungen zu reduzieren: Die Entladungen bedeuten Energieverluste (Korona-Verluste). Also hat man sich Gegenmaßnahmen einfallen lassen: Das Aufhängen sehr dicker Seile (größerer Durchmesser/Radius) scheidet aus statischen/wirtschaftlichen Gründe aus. Deshalb zieht man bei Leitungen z.T. (besonders in D) anstelle einzelner Seile Seilbündel ein (Zweier-, Dreier-, Viererbündel). Feldmäßig verhält sich so ein Bündel dann wie ein Seil mit sehr großem Durchmesser. Ein Viererbündel wirkt also so ähnlich wie ein Seil, dessen Durchmesser dem Abstand zweier gegenüberliegender Seile im Bündel enspricht. Das Viererbündel ist allerdings wesentlich leichter. Die statischen Anforderungen sind somit wesentlich geringer. Außerdem würde ein sehr dickes Seil keinen Sinn machen, da die theoretische Übertragungsleistung (großer Seilquerschnitt) aufgrund der schlechten Kühlung (verhältnismäig kleine Oberfläche) nicht genutzt werden könnte. So wird im Leitungsbau ein Optimum aus vielen widersprücklichen Anforderungen gefunden (geringes Gewicht, hohe Übertragungskapazität, großer Seilradius wg. Koronaverlusten). Dies führt bei Leitungen, die hohe Leistungen übertragen müssen, zu einem vermehrten Bau von Vierer-Bündel-Leitungen. Dort hört man auf Grund des großen virtuellen Radius nur wenig Knistern. In anberen Ländern ist diese Bauweise definitiv nicht so verbreitet - darum knistern die Leitungen mehr. Eine Möglichkeit ist: Die staatsübergreifenden Leitungen übertragen im Normalbetrieb keine so hohen Leistungen. Sie dienen (seither) mehr der Reserve und einem "sanften" Energieaustausch. Und die Leitungen über Alpenpässe sind meist staatsübergreifend. Deshalb will man nicht in (teurere) Seilbündel investieren. Innerhalb D mit seiner zentralen Kraftwerksstruktur werden große Leistungen "geschoben". Daher die kapazitätsstarken Leitungen mit Seilbündeln.
Viele Fachaufsätze zu diesem Thema gab es angeblich in den 60er Jahren in der zeitschrift "EW". Die stehen bei uns im Keller und ich könnte sie bei Bedarf durchstöbern. Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht.
Gut erklärt.